外墙脚手架最新规范(今日外墙脚手架施工方案)

时间:2024-07-15 08:48:03 来源:
导读 今天之间网归一为大家解答以上的问题。外墙脚手架最新规范,今日外墙脚手架施工方案相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、实...

今天之间网归一为大家解答以上的问题。外墙脚手架最新规范,今日外墙脚手架施工方案相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、实时地基处理:基坑回填每30cm厚一层用振动打夯进夯实,密实度采用环刀取样进行试验,夯实土层承载力达到60270KN/m2。

2、再在夯实土层上现浇C15混凝土进行硬化,厚度100mm。

3、所有脚手架的基础必须平整。

4、基础上底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空;并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅水沟排水。

5、2、立杆:脚手架采用双排立杆、立杆顶端高出结构檐口上1.5m。

6、立杆底部用单管底座。

7、立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。

8、接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。

9、3、大横杆:大横杆置于横杆以上,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3m跨度不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

10、大横杆采用对接扣件连接;其接头交错布置,不在同步、同距内。

11、相邻接头水平距离不小于50cm。

12、各接头距立杆的距离不大于50cm。

13、4、小横杆:每一立杆与大横杆相交处(即主节点)都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。

14、小横杆间距应与立杆间距相同且根据作业层脚手板搭设需要,可在两立杆之间在等间距设置增设1-2根小横杆,其最大距不大于75cm。

15、小横杆伸出外排大横杆边缘距遍不小于10cm,伸出里排大横杆距离结构外缘15cm边。

16、上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在主杆处相向布置。

17、5、纵、横向扫地杆:纵横向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下及20cm处的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

18、6、剪刀撑:本脚手架剪刀撑随立杆纵、横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。

19、剪刀撑第6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45~60之间。

20、斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架连续布置。

21、剪刀撑的一根斜杆扣立杆上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣结点。

22、所有固定点距主节点距离不大于15cm。

23、最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。

24、剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥150cm并用不小于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。

25、7、脚手板:脚手板采用竹板脚手板,长度不少于2.5m。

26、在作业层下部架设一道水平***网,随作业层上升,同时作业不超过两层。

27、首层满铺一层脚手板以上与每一楼层相邻地方也要满铺一层脚手板,在外排立杆内侧满挂安全***网及做1.2m高防护栏杆。

28、脚手板设量在3根横向水平杆上,并在两端8cm处用直径1.2mm的镀锌铁丝筐绕2-3圈固定。

29、当脚手板长度小于2m时,可采用两根小横杆,并将板两端与其可靠固定,以防倾翻。

30、脚手板应平铺、满铺、铺稳接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15cm。

31、靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15cm。

32、拐角处两个方向的脚手板应重叠放置。

33、避免出现探头及空挡现象。

34、8、连墙件:连墙件采用刚性连接,垂直间距按楼层高3.0(除低层6.0)。

35、水平距离4.5m。

36、连墙杆用φ48×3.5的钢管,它与脚手架,建筑物的连接采用直角扣件。

37、在结构每一对框架柱处设一组双杆筐柱式拉杆与框架柱拉结.在楼层楼板上,两框架柱间中点处,距结构处度1.5m(梁钢筋骨架固定)处予埋HRB335钢筋,用φ48×3.5的钢管与脚手架可靠拉结.在脚手架的转角处,于框架柱上双向设置上述筐柱式拉杆。

38、在建筑物的首层设置两道连墙件。

39、连墙件横竖向顺序排列,均匀布置与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主节点(距主节点的距离不大于30cm)。

40、连墙杆伸出扣件的距离应大于10cm。

41、底部第一根大横杆就开始布置连墙杆。

42、靠近框架柱的小横杆可直接作连墙杆用。

43、9、防护设施:脚手架要满挂全封闭式的密目安全网。

44、密目网采用1.8×6.0m的规格,用网绳绑扎在大横杆外立杆内侧,顶端挂网应高出作业面1.5m以上封闭围护,做到每道安全网无缝隙。

45、在第二层楼面开始在脚手架四周外侧每隔10m高搭设一层安全挡板,用φ4.8×3.5钢管每隔3.0m用施转扣与里、外立杆扣牢外伸3.0m,并往上翘0.3m。

46、上部每隔3.0m用φ48×3.5钢管斜拉杆,用施转扣与外立杆、外伸钢管扣牢,伸出扣件距离应大于10cm。

47、挡板上面铺一层密竹,再在上加一层安全手网。

48、脚手架从最底层第一步架底开始每隔5m的架底与建筑物的间隙都必须用钢棚板或安全手网密封。

49、作业层脚手架外立杆、内立杆侧步桥面上0.6及1.2处用φ48×3.5钢管设两道防护栏杆,用直角扣与外立杆扣紧。

50、底部侧面设≥18cm高的木质挡脚板。

51、10、脚手架出入通道口的搭设:在底层脚手架出入处搭设双层(间距为0.6m)防护棚。

52、防护棚搭设高度6.0m,长度4.5m,宽度4.0m。

53、防护棚采用直径为φ48×3.5的钢管做立杆和防护棚纵横杆用直径扣件把立杆和水平的纵横杆扣紧。

54、立杆间距为2m,底座加套焊接底座,横杆每隔1.0m用直角扣件与相交的纵横杆相互扣紧。

55、防护棚上部两边用两根φ48×3.5钢管做斜拉与脚手架处立杆及防护棚水平横杆(或水平纵杆)用旋转扣,扣牢。

56、所有杆件都必须伸出扣件边缘10cm。

57、在两层棚顶都满铺双层20mm厚木夹板。

本文就为大家分享到这里,希望大家看了会喜欢。