工地临时用电配电箱规范(今日工地临时用电配电箱)

时间:2024-08-18 00:24:02 来源:
导读 今天之间网归一为大家解答以上的问题。工地临时用电配电箱规范,今日工地临时用电配电箱相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1...

今天之间网归一为大家解答以上的问题。工地临时用电配电箱规范,今日工地临时用电配电箱相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、实时施工临时用电配电箱的设置:  动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

2、  2、开关箱应由末级分配电箱配电。

3、  3、总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应设在用电设备负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜走过3米。

4、  4、配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所,否则须作特殊防护处理。

5、  5、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得灌木、杂草。

6、  6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电、开关箱应装设在坚固的支架上。

7、 7、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应大于1.4小于1.6米,移动式分配电箱、开关箱中心点与地面的垂直距离宜大于0.8小于1.6米。

8、  8、配电箱内的电器应首先安装在金属或非金属木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电箱箱体应作电气连接。

9、  9、配电箱、开关箱内的开关电器应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

10、  10、配电箱、开关箱内的工作零线应通过线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。

11、  1配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。

12、  12、配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零,保护接零应通过接线端子板连接。

13、  13、配电箱、开关箱必须有防雨、防尘措施。

本文就为大家分享到这里,希望大家看了会喜欢。

标签:
最新文章