今天之间网归一为大家解答以上的问题。输配电价格,今日配电室相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、实时带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。
2、10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。
3、高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
4、安装有分配多路低压负荷开关的房间称为配电室,主要为低压用户或用电设施配送电能,低压配电室的进线一般是由35kV或10kV变配电站内的低压开关柜分配出的400V电缆。
5、建筑要求《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。
6、配电室临街的一面不宜开窗。
7、 第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。
8、相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。
9、 第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
10、 第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
11、 第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。
12、地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。
13、配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。
14、 第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。
15、长度大于60m时,宜增加一个出口。
16、当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
17、 第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。
18、[1] 防漏措施配电室渗漏防治应坚持多道设防、排防结合、综合治理的原则,采用全面设防、节点密封、复合防水等多种手段[2] 。
19、控制墙体的裂缝:在当今施工技术水平下,无论采取什么结构形式的外墙,都很难完全避免裂缝的产生。
20、另外配电室外墙本身存在大量的窗洞、门洞、脚手架洞、预留管线洞、窗楞洞等薄弱部位,外墙防渗特别注意这些薄弱点。
21、再有提高墙体材料的抗渗能力对墙体防渗有很大的帮助。
22、选取合理的砌体材料用于外墙砌筑,对砌块间的缝隙注重填堵,防止因浸润引起墙体渗漏。
23、2、加强墙面排水:加强墙面排水常见的做法是对外墙面采取憎水处理措施。
24、例如采用有机硅乳液对外墙面进行处理,使外墙不能被水湿润,以防止由于毛细作用引起的渗漏。
25、3、推广新型涂膜防水涂料:随着防水施工工艺的推陈出新以及新型外墙防水材料(如高分子、高聚物改性沥青、沥青基等不同基料组成卷材、涂料和密封材料系列产品以及为提高刚性防水混凝土抗渗、抗裂所用的各种外加剂等)的广泛应用,外墙防渗变得越来越容易。
26、4、加强使用中的维护:建筑物装修完工以后,还应加强使用管理和维护,避免因外力撞击、冻胀等环境因素导致抹灰等结构脱落,从而造成外墙的防渗漏能力降低。
本文就为大家分享到这里,希望大家看了会喜欢。