您好,现在蔡蔡来为大家解答以上的问题。避雷引下线怎么计算工程量,避雷引下线怎么计算相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、①利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量计算: 计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。
2、 例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,试计算工程量: 引下线工程量85×6×2=1020m ②设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法: 其工程量计算方法: ⑴、被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n: L×n ---------(a)钢筋全长 ⑵、被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处) (L×n)/6 -------- (b)连接处 ⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处) [L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处 ⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量 注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。
3、 例:设计要求利用基础两根主筋作接地网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处: d=b+c =(L×n)/4+[L×(n-1)]/4 =(350×2)/4+[350×(2-1)]/4 =175+88 =263(处) ③建筑物避雷引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。
4、 ④接地调试工程量计算 根据规范: a.单组接地极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加接地极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。
5、 b.接地网由多根接地极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计有规定网长要求的,可按设计数量计算。
6、按网长计算调试单位后,接地极无论多少,不再计算调试费用。
7、接地网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。
8、 例:某工程接地网如下(试验单位网长设计未定),试计算调试单位(系统)数: 网长(外围长度)=(30+90)×2=240m 试验单位=网长/50=240/50=4.8 本工程接地网可按5个系统计算调试费用。
9、 c.利用建筑物基础钢筋作接地网时,套用接地装置调试子目,调试系统数按设计要求的接地电阻测试断接板个数为准,设计没有测试断接板时,可参照上述b方法计算试验单位,套用接地极调试子目。
本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。