电缆沟复合盖板价格(电缆沟)

时间:2024-05-07 12:40:01 来源:
导读 今天之间网归一为大家解答以上的问题。电缆沟复合盖板价格,电缆沟相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、按设计要求开挖并砌...

今天之间网归一为大家解答以上的问题。电缆沟复合盖板价格,电缆沟相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。

2、它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。

3、 电缆沟的要求 电力电缆敷设可参考《电力工程电缆设计规范》 GB50217-94,《 电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 1电缆敷设电缆规格应符合规定;排列整齐,无机械损伤;标志牌应装设齐全、正确、清晰。

4、 电缆的固定、弯曲半径、有关距离和单芯电力电缆的金属护层的接线、相序排列等应符合要求。

5、 2电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

6、 3电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1)应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。

7、当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。

8、在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序原则来配置。

9、 (2)支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。

10、 (3)同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。

11、 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定: (1)控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。

12、 (2)除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置。

13、 (3)除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。

14、 4电缆构筑物应满足防止外部进水、渗水的要求,且符合下列规定: (1)对电缆沟或隧道底部低于地下水位、电缆沟与工业水沟并行邻近、隧道与工业水管沟交叉的情况,宜加强电缆构筑物防水处理。

15、 (2)电缆沟与工业水管、沟交叉时,应使电缆沟位于工业水管沟的上方。

16、 (3)在不影响厂区排水情况下,厂区户外电缆沟的沟壁宜稍高出地坪。

17、 电缆构筑物应能实现排水畅通,且符合下列规定: (1)电缆沟、隧道的纵向排水坡度,不得小于0.5%。

18、 (2)沿排水方向适当距离宜设集水井及其泄水系统,必要时实施机械排水。

19、 (3)隧道底部沿纵向宜设泄水边沟。

20、 赞同0| 评论。

本文就为大家分享到这里,希望大家看了会喜欢。

标签:
最新文章