超压排气活门ps-d250(超压排气活门)

时间:2024-03-08 18:00:20 来源:
导读 今天之间网归一为大家解答以上的问题。超压排气活门ps-d250,超压排气活门相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、超压排气活...

今天之间网归一为大家解答以上的问题。超压排气活门ps-d250,超压排气活门相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、超压排气活门:主要用于防护工程的排风口,平时处于关闭状态,当需要进行滤毒通风时,工程内部必须造成并保持30-50Pa超压,此时活门的阀盖在超压作用下自动开启,以排除防毒通道内的毒气。

2、当战时需要进行隔绝防护时,用人工将阀盖锁紧,此时活门具有防护密闭功能。

3、 FCH250(5)型 FCH3000(5)型防爆超压排气活门防爆超压排气活门 材质:铝合金, 型号:PS(FCS)-Dg250~300、FCH250~300(5)可直接替代战时排风系统上的防爆波活门和自动排气阀门组成的排风消波系统,平时处以开启状态,便于排风;在冲击波正压作用下,阀盖自动关闭,削减90%以上的冲击波能量;当工程内部在超压30~50Pa时阀盖自动开启,当战时需要隔绝防护时用人工锁紧阀盖,已达到防护密闭的功能。

4、本设备需通过定制大小头管道法兰连接,设备安装连接的预埋套管法兰厚度为8㎜,且阀门与预埋套管的密封必须使用胶垫。

5、产品出厂必须有固定名牌及合格证标志。

6、1)、PS(FCS)-Dg250 排风量:800m3/h,接口法兰外径450mm,高度150mm;2)、PS(FCS)-Dg300 排风量:1000m3/h,接口法兰外径520mm,高度150mm;漏气量:正面超压100Pa时,漏气量不大于0.5升/分钟。

7、 自动排气活门 材质:灰口铸铁、铝合金。

8、型号:YF-Dg200、250(AL)、300(AL)适用于公称压力为0.001Mpa,工作环境温度小于0度~35度,相对湿度小于95%的空气介质中,使用室内超压排气使用。

9、本设备可直接与穿墙预埋管道法兰连接,产品出厂必须有固定名牌及合格证标志。

10、1)、外形尺寸:YF-Dg200 外形尺寸:法兰外圆直径310mm;与预埋穿墙管连接法兰厚度为8㎜,胶垫密封形式。

11、2)、外形尺寸:YF-Dg250(AL) 外形尺寸:法兰外圆直径360mm;与预埋穿墙管连接法兰厚度为8㎜,胶垫密封形式。

12、3)、外形尺寸:YF-Dg300(AL) 外形尺寸:法兰外圆直径410mm;与预埋穿墙管连接法兰厚度为8㎜,胶垫密封形式。

本文就为大家分享到这里,希望大家看了会喜欢。

标签: