空调管道吊架间距(通风空调规范中对管道大小的支吊架距离是怎么规定的)

时间:2024-05-23 13:40:06 来源:
导读 今天之间网归一为大家解答以上的问题。空调管道吊架间距,通风空调规范中对管道大小的支吊架距离是怎么规定的相信很多小伙伴还不知道,现在...

今天之间网归一为大家解答以上的问题。空调管道吊架间距,通风空调规范中对管道大小的支吊架距离是怎么规定的相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、管道桥架的安装间距计算方法:  风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm。

2、  2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应采用L30X4角钢。

3、  3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用¢6圆钢;风管长边>630mm时。

4、应采用¢8或¢10圆钢。

5、  4、吊杆安装间距,当风管水平安装时:风管长边≤630mm时间,支架间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;当风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。

6、  5、风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的加固防晃支撑,单根直管,至少应有2个加固点,每个系统不应小于1个。

7、  6、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整。

8、  7、风管穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵。

9、  8、风管不宜安装到与天花板接触。

10、  9、风管穿出屋面应有防水渗漏措施。

11、  10、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构。

12、  1长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施。

13、  12、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。

14、  13、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固支撑。

15、  14、送风口必须标高一致,横平竖直,表面平整,与墙面齐平,间距相等或均匀。

16、  15、风管系统中的所有金属部件,都必须做好防腐处理。

本文就为大家分享到这里,希望大家看了会喜欢。

标签:
最新文章