中性线概念(今日中性线)

时间:2024-10-02 08:24:12 来源:
导读 今天之间网归一为大家解答以上的问题。中性线概念,今日中性线相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、实时中性线  三相电的...

今天之间网归一为大家解答以上的问题。中性线概念,今日中性线相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、实时中性线  三相电的星形接法将各相电源或负载的一端都接在中性点上,可以将中性点引出作为中性线,形成三相四线制。

2、也可不引出,形成三相三线制。

3、  三相电的三角形接法没有中性点,也没有中性线。

4、  在供电系统中,中性线 零线 的作用是什么﹖从题面上它本身就包含两个概念:中性线和零线。

5、《电工学》中讲:变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点,通常我们称它为0点;但是当中性点接地时,该点就称为零点;由中性点引出的导线,称为中性线;由零点引出的导线,则称为零线。

6、由以上比较我们还可以得出电网中性点不同运行方式下的安全措施,即中性点的绝缘运行方式和中性点的直接接地运行方式。

7、  中性点绝缘运行方式下应做到:①所有用电设备都必须采用保护接地,而不允许采用保护接零;②中性线的机械强度应与相线相同,中性线不允许断开;③中性线电流不应超过变压器二次线圈额定电源的25%,三相负荷电流不应相差太大,以免影响三相电压的平衡;④杜绝中性线直接接地,低压配电盘必须设置三相绝缘监察装置,以便及时发现和排除低压电网中的接地故障;⑤配电变压器二次侧应加装4只避雷器,以防止雷电过电压。

8、  中性点直接接地运行方式下应做到:①所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;②在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好;③要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的。