轻型触探仪地基承载力检测(轻型触探仪地基承载力计算方法(越详细越好))

时间:2024-03-26 23:40:02 来源:
导读 今天之间网归一为大家解答以上的问题。轻型触探仪地基承载力检测,轻型触探仪地基承载力计算方法(越详细越好)相信很多小伙伴还不知道,现在...

今天之间网归一为大家解答以上的问题。轻型触探仪地基承载力检测,轻型触探仪地基承载力计算方法(越详细越好)相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、轻型触探仪即国内常用基坑承载力的,在南方地区的公式是8.4×锤数-21.5即250KPa。

2、 计算方法: 轻型触探仪地基承载力计算方法,长杆贯入仪地基承载力计算方法:击数乘8减20 一般粘性土就用8N-20 这个公式,但条件是锤击数小于30,深度小于4m,每30cm,为一个界限。

3、不加杆:锤击数*8-20 加一杆:(锤击数*8-20)*0.85加二杆:(锤击数*8-20)*0.738。

本文就为大家分享到这里,希望大家看了会喜欢。